发布于:2007-04-21 08:14:21
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我公司一台箱变耐压试验中出现以下问题:
高压进线+出线 : 42KV 1min 通过,但电流较大,为10A;
变压器 : 35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;
高压电缆 : 35KV 1min 通过,电流正常为5A;
高压电缆+变压器:35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;
高压电缆+变压器+高压柜:32KV 1min 通过,但电流较大,>15A;32.5KV耐压试验仪跳闸。
请教高手,什么原因造成耐压试验电流过大,电流过大会造成什么影响?什么原因造成一起打32.5KV就跳闸?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报