土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 箱变耐压试验问题

箱变耐压试验问题

发布于:2007-04-21 08:14:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司一台箱变耐压试验中出现以下问题:
高压进线+出线 : 42KV 1min 通过,但电流较大,为10A;
变压器 : 35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;
高压电缆 : 35KV 1min 通过,电流正常为5A;
高压电缆+变压器:35KV 1min 通过,但电流较大,>15A;
高压电缆+变压器+高压柜:32KV 1min 通过,但电流较大,>15A;32.5KV耐压试验仪跳闸。

请教高手,什么原因造成耐压试验电流过大,电流过大会造成什么影响?什么原因造成一起打32.5KV就跳闸?
  • wjq215
    wjq215 沙发
    你是不是三相并在一起打的对地,如果并联的东西太多,对地电容较大,泄漏电流理应大一些的;不妨少并联一些回路,或分段耐压试一试;
    2007-04-21 17:33:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家看看,这几个参数是什么

这是一份35kV开关柜标书上面关于真空断路器的参数(红色部分的),不知道什么意思,有知道的吗

回帖成功

经验值 +10