土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:如何校验变电所下一极配电箱的主开关的短路时的分断能力

一工程,变电所设在地下室,由该变电所引出电源的配电箱内,主开关为S250,施工图审查时提出,根据GB50054-95-2.1.1条,应校验断路器短路时的分断能力。请教,如何校验。

全部回答(8 )

  • masstian
    以下是引用城市边缘在2004-7-13 12:07:00的发言:
    《工业与民用配电设计手册》有详细例子和资料。


    谢谢!
    2004-07-13 12:19:13 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    《工业与民用配电设计手册》有详细例子和资料。
    2004-07-13 12:07:13 来自 PC 评论 举报