土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机房是否要跟变电所公用接地?

我认为发电机房和变电所同位于一个建筑物内部时,就应该共用接地。


曾经有文献(包括某国标图籍)介绍,发电机此时要采用N线不接地的IT系统。我觉得纯粹是扯淡,N线不接地不仅实践证明危害极大,而且跟民规的规定明显不符。

全部回答(6 )

  • 大胡子
    以下摘自低压配电设计规范:

    IT系統的接地故障保護

    4.413.在IT系統的配電線路中,當發生第一次接地故障時,應由絕緣監視電器發出音響或燈光信號,其動作電流應符合下式要求:
    RA×Id50V 4.4.13
    式中:RA——外露可可導電部分的接地極電阻(Ω);
    Id——相線和外露可導電部分間第一次短路故障的故障電流(A),它計及泄漏電流和電氣裝置全部接地阻抗值的影響。
    注:IT系統——在此系統內,電源與地絕緣或一點經阻抗接地,電氣裝置外露可導電部分則接地。其定義應符合現行國家標準《交流電氣裝置接地設計規範》的規定。

    4.414IT系統的外露可導電部分可用共同的接地極接地,亦可個別地或成組地用單獨的接地極接地。當外露可導電部分爲單獨接地,發生第二次異相接地故障時,故障回路的切斷應符合TT系統接地故障保護的要求。當外露可導電部分爲共同接地,則發生第二次異相接地故障時,故障回路的切斷應符合TN系統接地故障保護的要求。

    第4.415.IT系統的配電線路,當發生第二次異相接地故障時,應由過電流保護電器或漏電電流動作保護器切斷故障電路,並應符合下列要求:
    一、T系統不引出N線,線路標稱電壓爲220/380V時,保護電器應在0.4s內切斷故障回路,並符合下式要求:
    二、T系統引出N線,線路標稱電壓爲220/380V時,保護電器應在0.8s內切斷故障回路,並應符合下式要求:
    第4.4.16.IT系統不宜引出N線。
    2004-07-13 13:08:13 来自 PC 评论 举报
  • 城市边缘
    IT也可以引出中性线,但和TN系统电源切换时应该用四极开关。