我认为发电机房和变电所同位于一个建筑物内部时,就应该共用接地。
曾经有文献(包括某国标图籍)介绍,发电机此时要采用N线不接地的IT系统。我觉得纯粹是扯淡,N线不接地不仅实践证明危害极大,而且跟民规的规定明显不符。
全部回答(6 )
IT系統的接地故障保護
第4.413.在IT系統的配電線路中,當發生第一次接地故障時,應由絕緣監視電器發出音響或燈光信號,其動作電流應符合下式要求:RA×Id≤50V (4.4.13)式中:RA——外露可可導電部分的接地極電阻(Ω); Id——相線和外露可導電部分間第一次短路故障的故障電流(A),它計及泄漏電流和電氣裝置全部接地阻抗值的影響。注:IT系統——在此系統內,電源與地絕緣或一點經阻抗接地,電氣裝置外露可導電部分則接地。其定義應符合現行國家標準《交流電氣裝置接地設計規範》的規定。
第4.414.IT系統的外露可導電部分可用共同的接地極接地,亦可個別地或成組地用單獨的接地極接地。當外露可導電部分爲單獨接地,發生第二次異相接地故障時,故障回路的切斷應符合TT系統接地故障保護的要求。當外露可導電部分爲共同接地,則發生第二次異相接地故障時,故障回路的切斷應符合TN系統接地故障保護的要求。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2079 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
IT系統的接地故障保護
第4.413.在IT系統的配電線路中,當發生第一次接地故障時,應由絕緣監視電器發出音響或燈光信號,其動作電流應符合下式要求:
RA×Id≤50V (4.4.13)
式中:RA——外露可可導電部分的接地極電阻(Ω);
Id——相線和外露可導電部分間第一次短路故障的故障電流(A),它計及泄漏電流和電氣裝置全部接地阻抗值的影響。
第4.415.IT系統的配電線路,當發生第二次異相接地故障時,應由過電流保護電器或漏電電流動作保護器切斷故障電路,並應符合下列要求:一、T系統不引出N線,線路標稱電壓爲220/380V時,保護電器應在0.4s內切斷故障回路,並符合下式要求:
二、T系統引出N線,線路標稱電壓爲220/380V時,保護電器應在0.8s內切斷故障回路,並應符合下式要求:
第4.4.16.IT系統不宜引出N線。