关于分励脱扣的一点问题

发布于:2004-07-12 20:02:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

设计中经常会看到在火灾状态下,采用联动控制模块作用于断路器分励脱扣切除非消防电源的做法;然而,如无特别说明,分励脱扣器工作电压基本上为AC220V,而联动控制模块输出触点容量通常为DC24V,5A,因此无法保证联动控制模块切实的切除电源,而且容易造成交、直流混接,烧坏报警系统设备。为此,应选用DC24V的分励脱扣器,或者加装交、直流转换模块。


我最近做的一个工程就没注意这个问题,在此提请大家注意。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • s9
    s9 沙发

    消防人上有篇文章比较有针对性。连接如下

    http://www.china-fireren.com/article/lunwen/200319120731.htm

    2004-08-09 15:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • s9
    s9 板凳
    太重要了,各位还是就以上方案画几个原理图吧。一般配电系统图都看不出此问题。