设计中经常会看到在火灾状态下,采用联动控制模块作用于断路器分励脱扣切除非消防电源的做法;然而,如无特别说明,分励脱扣器工作电压基本上为AC220V,而联动控制模块输出触点容量通常为DC24V,5A,因此无法保证联动控制模块切实的切除电源,而且容易造成交、直流混接,烧坏报警系统设备。为此,应选用DC24V的分励脱扣器,或者加装交、直流转换模块。
我最近做的一个工程就没注意这个问题,在此提请大家注意。