无功补偿柜的无功补偿仪过压电压应设多大?

发布于:2007-04-20 20:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一名新手,对无功补偿仪的设定参数还不了解。请大家多多指教。
  • zgzb
    zgzb 沙发
    参数有8个很关键:
    1、电容投入门限,这个参数关系到控制器的投切灵敏度;
    2、目标功率因数;
    3、电压门限,包括电压上限、电压下限;
    4、投切延时;
    5、谐波越限;
    6、CT变比;
    7、PT变比;
    8、报警延时