土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿柜的无功补偿仪过压电压应设多大?

无功补偿柜的无功补偿仪过压电压应设多大?

发布于:2007-04-20 20:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一名新手,对无功补偿仪的设定参数还不了解。请大家多多指教。
  • zgzb
    zgzb 沙发
    参数有8个很关键:
    1、电容投入门限,这个参数关系到控制器的投切灵敏度;
    2、目标功率因数;
    3、电压门限,包括电压上限、电压下限;
    4、投切延时;
    5、谐波越限;
    6、CT变比;
    7、PT变比;
    8、报警延时



    刘凌云小姐
    TEL:13223767393 0373-5288129
    FAX:0373-5288122
    http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
    HTTP://www.zgzb.cn
    E-mail:zgzb@zgzb.cn
    QQ:651223943
    贸易通ID:xxzbdq
    MSN:loosefish1978@hotmail.com
    SKYPE:loosefish
    2007-04-21 02:26:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教强电井的问题

强电井是一通到底的,还是在每层设有楼板?如果设有楼板,楼板是在敷设电缆之前浇注后还是在敷设电缆之后在浇注.

回帖成功

经验值 +10