土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 预作用喷淋系统几个防火分区合用一个系统的问题!!

预作用喷淋系统几个防火分区合用一个系统的问题!!

发布于:2007-04-20 20:19:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,工程在九寨沟,有点冷,要考虑做预作用系统。工程一部分是地下室,地下室分为3块,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教:
1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,作为3个防火分区。
2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<500个,还可以用1个预作用系统?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • smzh010
    smzh010 沙发
    谢谢了。明白了。
    不过桑拿房里有按摩房什么的,都是在地下层,考虑到地下疏散不容易,可能还是设置的好。
    2007-04-24 00:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • yaaaa
    yaaaa 板凳
    要注意预作用系统报警阀后的管道容积不应超过3000L。
    2007-04-23 14:35:23

    回复 举报
    赞同0