土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 哪位知道工地施工临时用水量怎么来确定?

哪位知道工地施工临时用水量怎么来确定?

发布于:2007-04-20 19:50:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
哪位知道工地施工临时用水量怎么来确定?也就是施工用水量怎么确定的啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mumu5920
    mumu5920 沙发
    这什么东西啊?
    就是不计算也不对啊
    有13mm以内的施工临时用水管线吗?
    2008-03-08 11:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • flex
    flex 板凳
    施工临时用水方案计算书

    建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。
    生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。
    生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

    一、工程用水量计算:

    工地施工工程用水量可按下式计算:

    其中 q1 ── 施工工程用水量 (L/s);
    K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
    Q1 ── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表;
    N1 ── 施工用水定额,取值如下表;
    T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取365天;
    b ── 每天工作班数(班),取1;
    K2 ── 用水不均匀系数,取1.50。
    工程施工用水定额列表如下:
    -------------------------------------------------------------
    序号 用水名称 用水定额N1 工程量Q1 单位
    -------------------------------------------------------------

    经过计算得到 q1 =1.05×0.00×1.500/(365×1×8×3600)=0.00L/S。

    二、机械用水量计算:

    施工机械用水量计算公式:

    其中 q2 ── 施工机械用水量 (L/s);
    K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;
    Q2 ── 同一种机械台数(台),取值如下表;
    N2 ── 施工机械台班用水定额,取值如下表;
    K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取2.00。
    施工机械用水定额列表如下:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    序号 机械名称 型号 单位 耗水量N1(L) 机械台数Q2 换算系数
    ---------------------------------------------------------------------------------

    经过计算得到 q2 =1.05×0.00×2.00/(8×3600)=0.00L/S。

    三、生活用水量计算:

    施工工地用水量计算公式:

    其中 q3 ── 施工工地生活用水量 (L/s);
    P1 ── 施工现场高峰期生活人数,取100人;
    N3 ── 施工工地生活用水定额,取值如下表;
    K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.30;
    b ── 每天工作班数(班),取1。
    施工工地用水定额列表如下:
    ----------------------------------------------------
    序号 用水名称 单位 耗水量N1(L)
    ----------------------------------------------------

    经过计算得到 q3 = 100.00×0.00×1.30/(1×8×3600)=0.00L/S。

    四、生活区用水量计算:

    生活区生活用水量计算公式:

    其中 q4 ── 生活区生活用水量 (L/s);
    P2 ── 生活区居住人数,取100人;
    N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额,取值如下表;
    K5 ── 生活区生活用水不均匀系数,取2.00;
    生活区生活用水定额列表如下:
    ----------------------------------------------------
    序号 用水名称 单位 耗水量N1(L)
    ----------------------------------------------------

    经过计算得到 q4 = 100.00×0.00×2.00/(24×3600)=0.00L/S。

    五、消防用水量计算:

    根据消防范围确定消防用水量 q5 =10.00L/S。

    六、施工工地总用水量计算:

    施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算:

    在此计算中得:Q =q5+(q1+q2+q3+q4)/2 =10.00+(0.00+0.00+0.00+0.00)/2=10.00L/S;
    最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。
    最后Q还应增加10%,得出 Q =10.00+1.00=11.00L/S;

    七、供水管径计算:

    工地临时网路需用管径,可按下式计算:

    其中: d ──配水管直径(m);
    Q ──施工工地用水量(L/S);
    V ──管网中水流速度(m/s),取V=1.00(m/s);
    供水管径由计算公式:d=[4×11.00/(3.14×1.00×1000)]0.5=0.013m=13mm
    得临时网路需用内径为13mm的供水管。


    2007-10-26 13:00:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同层排水系统的优缺点。

同层的优点:1) 完全独立的卫生空间,不会受到上层住户的干扰;2) 卫生间的布局不受限制,可实现个性化的装修;3) 同层系统采用的是目前欧洲最先进的排水理念,加上更为合理的管道走向及材质,相比之下,能降低排水噪音。4) 该系统采用的洁具为挂墙式,地面不再有卫生死角,所有管道均整合在墙体或地面下,视觉上有很强的整体感。将品位有质的提高;同层的弊端:1、在中国的发展尚未成熟,人们对它的认识还不够全面,导致设计时忽略一些要素;(同层排水属于隐蔽式排水系统,不管是降板埋管还是后排水,应进行系统性设计,管径计算不同于隔层排、管道材质也应设计注明,U-PVC材质肯定不妥)

回帖成功

经验值 +10