发布于:2007-04-20 16:09:20
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
我现在工地有个承台最初设计是两桩承台,端承桩,打桩的过程中出现断桩的问题,断一个补一个,到补桩满足要求为止,一共补了5根桩,才达到收锤标准。然后甲方把补桩后的平面图给设计,设计给他们验算,发现按摩镲桩来计算,三个桩就能达到要求,然后设计就按摩镲桩计算重新设计的承台是只包住三个桩,其他四根桩都没有用,浪费掉了。。。
个人觉得现场出现这样的问题很搞笑,我想问问大家,如果甲方看到这样的问题,浪费四根桩,追究责任,应该算是谁的责任?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
whk-68
沙发
关于这个问题我认为你不应该认为是搞笑的事,这完全暴露了施工方经验不足。第一,按常规设计补桩经验,不是断一补一,而应是断一补二;第二,补桩图应由设计方给出,不是“甲方后把补桩图交设计方”,施工方应依据设计图进行补桩;第三,从你描述为断桩,桩应是预制管桩之类,如果是预制管桩,设计一般应按靡擦桩来设计,从我十几年来经验知道,大部分是靡擦桩或是靡擦端承桩,没有端承桩的,施工方若发现设计为端承桩的应在图纸会审时提出来;第四,施工方如有变更图纸及甲方同意单,补桩费用由建设单位承担;第五,若断桩过多,甲方可能找许多理由不想补费用,施工方就要好好与甲方交流了。
2008-03-08 11:33:08
赞同0
-
pb2008
板凳
施工时出现此类问题后,不能够盲目施工,对于这种情况,建设单位一般也不会让你们承担此部分费用,只是你们本末倒置,应先向建设单位、监理和设计单位进行沟通后,再行下一步的决定,
2008-03-06 17:18:06
赞同0