土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ [原创]20040711(单选)下列电力装置的外露可导电部分除另有规定外可以不接地或接零

[原创]20040711(单选)下列电力装置的外露可导电部分除另有规定外可以不接地或接零

发布于:2004-07-11 21:26:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
答案:第3个。出自《民规》第14.4.1,14.4.3条

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 江南小生
    江南小生 沙发
    以下是引用s9在2004-7-12 19:08:00的发言:

    《工业与民用电力装置的接地设计规范》


    还有以下几条:


    1、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380伏及以下、直流额定电压440伏及以下的电力设备外壳,但当维护人员可能同时触及电力设备外壳和接地物件时除外;


    2、在干燥场所,交流额定电压127伏及以下,直流额定电压110伏及以下的电力设备外壳;


    3、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;


    4、安装在已接地的金属架构上的设备,如套管等(应保证电气接触良好);


    5、与已接地的机床机座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳。


    是呀,这就叫触类旁通

    2004-07-22 17:44:22

    回复 举报
    赞同0
  • greens@dq
    greens@dq 板凳
    说的好,这样大家对这个问题的理解就会更加深刻。谢谢