钻孔贯注桩的钢筋笼长度一般如何确定?
钻孔贯注桩的钢筋笼长度一般如何确定?
摩擦型钻孔贯注桩的钢筋笼如何确定?是不是一定要长于淤泥层的厚度?
发布于
2007-04-20 12:53:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ok932339
这是很久前的问题咯,嘿嘿,工程已经做好了,做了24M的桩,其中十多米的淤泥,只做8米的钢筋笼,原来业主还想插几条钢筋就算了呢。嘿嘿,一切都按照规范造价很高的,小点的工程嘛,松点,嘿嘿
2007-08-13 20:04:13
来自 PC
评论
举报
willcom
是摩擦型的话,一般做法是2/3的桩长.
在下列情况下应通长配筋,并进行配筋计算:
1)抗拔桩(主筋进入夯扩体);
2)受水平荷载和弯矩较大的桩;
3)设防烈度为8 度及8 度以上地震区的桩;
4)被加固土层为软土层或较厚人工填土层。
2007-08-10 08:26:10