发布于:2007-04-20 12:51:20
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
小弟目前在做一个25m跨的管道支承桁架。我用的是STS。
1.关于设计软件。STS中有复杂桁架建模分析,可以处理这样的空间桁架,可以计算分析。但是不能出图,所以就选用了STS中的桁架来建模分析。这样两品桁架中间用水平支撑连接,不知道我这样处理可以吗?有没有好的处理方法?
2.在STS桁架建模中,说明书中说要定义支座杆件,且为两端铰接。我这个是混凝土柱。我认为桁架与混凝土柱顶应是铰接,但是柱底与基础应该是固接才对啊。如果按照说明书中处理岂不成了机动结构吗?在管道水平荷载作用下柱顶水平位移肯定通不过啊?真是不知道到底是谁错了,请高手解答。
3.管道是支承在桁架的水平支撑上面的,这样水平支承还需要按受弯的柱进行验算,管道荷载平均分配给两品桁架的节点上,这样理解对吗?
4.桁架支座如何设计,支座与混凝土柱怎么样实现铰接? 好像STS里面不能生成。
5.这样的镂空的桁架如何考虑风荷载?
6.桁架的高度应怎么选?
请高手解答候。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句2混凝土柱顶可以刚接可以铰接,柱脚一定固接,这是概念问题,机动体系不是结构。
3我觉得可行,得出支反力加到桁架结点上。
4这个问题没做过,类似的我做过桁架檩条上弦杆跟钢梁铰结(上弦用C形钢),可参考:开口朝下,支座处设缀板(将开口封住并便于与其它结构相连),缀板伸出耳朵两边用螺栓连接于柱顶垫板,不知你这个柱子有没有预埋钢板,没有的话是否可考虑用化学螺栓?
5风荷载应该不是控制作用的,要考虑的话可以将吸力布上去,体型系数可按屋面取-1.4 即可,可按均布布置或者换算成集中荷载布置。
6可由构造初步确定,没有说非要多高,只是说多高比较合理,一般是1/15-1/20跨度,可查参考书,我不是很记得了,这里面还有一个桁架挠度问题,一般认为满足构造高度可以不验算桁架挠度了。以上只是个人看法,参考。
回复 举报
不是你的问题可笑,应该是了解这些的朋友们还没有看到你的帖子!~
不要灰心!
我顶一下!:handshake
回复 举报