土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 再问消火栓系统的分区问题

再问消火栓系统的分区问题

发布于:2007-04-20 12:41:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新《高规》要求在消火栓系统底层消火栓的静水压力超过1.0MPa时要采取分区措施。这里1.0MPa是否包含气压罐对系统的稳压压力(设置屋顶稳压设备的情况下)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bobo2651
    bobo2651 沙发
    应该考虑增压稳压设备的压力!!!!!!
    2007-09-21 14:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    理论上来说是这样,但是规范再修订时,会考虑将1.0MPa提高到1.2MPa,所以实际中此条并非不可逾越的。
    2007-04-20 15:59:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

稳压泵的扬程对喷淋系统的规定

稳压泵的扬程对喷淋系统地要求在规范中说的不是很明白,我对此有以下几种理解:1、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa动压压力、相应此压力下一个喷头流量的要求2、满足系统最不利点一个喷头保持0.05MPa静压力、相应此压力下一个喷头流量的要求3、满足系统最不利作用面积内4~5个喷头在0.05MPa、相应流量下的要求。但规范要求对喷淋系统气压罐的消防水为150L,即相当于4~5个喷头30S的流量,而规范要求喷淋稳压泵的流量仅为1L/S!规范的意思是否是要求满足最不利点一个喷头的压力和流量要求即可???

回帖成功

经验值 +10