80%的人都是凭感觉说话吧?为什么不去算一算?
楼主所说的30万平方米,用了23台630和5台500的变压器,总计为23*630+5*500=16990KVA,,摊到每平方米也就16990/30万=57VA/平方米,基本正常啊!
大惊小怪什么东东呢
老弟,别吓唬人,负荷计算本来就没好的方法。原则上,谁给我审图我就听谁的。
我做过一些不同地方的项目,感觉负荷计算象气球,能大能小。正负30%都是合理的。
........................