土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 近期维修中遇到的系统问题(己知道答案)大家先讨论

近期维修中遇到的系统问题(己知道答案)大家先讨论

发布于:2007-04-20 10:01:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷水循环冷却器(蒸发温度5度以上,冷凝50度)
前段时间客户有一台发现制冷效果不好
热力膨胀阀结霜,且高压偏高,低压偏低
请大家分析一下原因
我当时给他的解释是
1、膨胀阀堵
2、制冷剂贯注量过高,导致阀开度过渡减小
但是我领导给出的答案是
1、系统堵
2、制冷剂不足
请问为何答案2会如此悬殊呢
另外他当时告诉我说,咱们水冷器不可能出现我说的由于注量过高,导致阀开度过渡减小而结霜
这是为什么呢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • killzx99
    killzx99 沙发
    就是指压机出口-冷凝器-膨胀阀前
    那一路
    具体哪根管我忘了问了
    我们水循环冷却器设计工况就是空调工况
    且冷却的是水
    利用风冷凝器散热
    所以蒸发5度冷凝50度
    2007-05-22 12:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • pqc921
    pqc921 板凳
    冷凝温度50度???太高了吧 是排气温度50度吧?
    先手动调节电子膨胀阀看咯 我觉得蒸发温度5度不低啊 你那高低对应的压力是多少啊
    感觉不是膨胀阀堵 只是冷媒加多了
    2007-05-22 10:23:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷管道的坡度问题

我想问个问题,就是制冷管道的安装过程中,要有一定的坡度,有些书上说的某某设备与某某设备的连接,某某设备要“破向”某某设备,这个“破向”是向上坡还是向下坡?请问各位老师帮我说明一下,谢谢!