正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
不是这样。
用兆欧表测电机或变压器的绕组绝缘,判断其是否合格的标准为:在摄氏75度(或接近运行温度)时,高压系统为不低于每千伏一兆欧,低压380/220v系统为0.5兆欧,这里有一个绕组温度的前提。
在室温下测低压电机绕组绝缘,0.5兆欧不一定合格,需测吸收比来判断,或将其在室温下测得的绝缘电阻按公式折算到75度时的绝缘电阻,看是否不低于0.5兆欧。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
阅读下一篇
请问自动喷淋系统喷淋泵的控制是不是有标准图集呢?本网站有下载吗?在出图时,是否要把一次和二次控制回路画出来?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nlb
沙发
以下是引用lwzh在2004-7-9 20:04:00的发言:
2004-07-10 18:12:10
赞同0
-
信自己
板凳
相间可以摇呀,拆联结线呀.
2004-07-10 03:25:10
赞同0
加载更多用摇表测电动机的绝缘性,是不是相与相之间为0,相与地之间只要大于0.5M欧,就可以正常使用
不是这样。
用兆欧表测电机或变压器的绕组绝缘,判断其是否合格的标准为:在摄氏75度(或接近运行温度)时,高压系统为不低于每千伏一兆欧,低压380/220v系统为0.5兆欧,这里有一个绕组温度的前提。
在室温下测低压电机绕组绝缘,0.5兆欧不一定合格,需测吸收比来判断,或将其在室温下测得的绝缘电阻按公式折算到75度时的绝缘电阻,看是否不低于0.5兆欧。
回复 举报
回复 举报