发布于:2007-04-20 04:44:20
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本工程为地铁车站,围护墙为地下连续墙,深度30.5m,厚度800mm,采用圆形柔性接头。开挖深度约18.3m,深度范围内土层分布为1-1杂填土、2-3层褐黄~灰色砂质粉土、4层灰色粘土,其中4层灰色粘土厚度约2~3m,底板位于4层,底板以下为5-2层灰色砂质粘土层(微承压水层)和7-2层粉细砂层(承压水层)。经多次组织有关专家技术论证后现拟采取坑外适当降低水头约4~5m,并在地墙底部以上约1.5m设置一层厚度5m的三轴搅拌桩不透水加固。该方案对不透水层与地墙围护的止水效果要求非常高。
请问:为保证加固层不透水的效果,如准备在地下连续墙接头位置再设置高压旋喷桩止水,那么高压旋喷桩是设置在坑内好还是坑外好。以下是几种备选措施:
1)坑外高压旋喷桩加固,水泥掺量30%,3φ800@500mm,深度范围保证墙底至开挖面。
2)坑内高压旋喷桩加固,水泥掺量30%,3φ800@500mm,深度范围保证不透水层加固体至开挖面。(加固体顶面至开挖面约6m)
3)坑内高压旋喷桩加固,水泥掺量30%,φ800@500mm,沿坑周设置一道2m的高压旋喷桩止水,深度范围保证不透水层加固体至开挖面。
请各位专家帮忙解答,并分析下2-3层、5-2层对围护墙渗漏的影响。