土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 震动锤,各位老大分析一下

震动锤,各位老大分析一下

发布于:2007-04-19 21:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位向别人租用一台60KW的振动锤,因线路太远,所以用一台120KVA的发电机带动。可空载起动很好,带载确起动不 起来,发电机也没什么反应.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yusanlong
    yusanlong 沙发
    线路太远!压降太大!导线太细!
    2009-08-03 08:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用发电机了,为什么还会出现“线路太远”?把发电机搬到用电设备附近去。
    2009-08-03 04:47:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教用电负荷指标的确定

请教各位,在总体规划阶段,造纸工业、煤化工和矿产资源开发的用电负荷指标是多少?单位是kw/ha,非常感谢。

回帖成功

经验值 +10