土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教制冷问题

请教制冷问题

发布于:2007-04-19 18:42:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
10匹风管机空调,制冷状态下汽液分离器及连接管结霜很严重?哪位高手给分析下原因啊!谢谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    我觉得主要还是膨胀阀的开启度有问题,这种情况在换季的时候出现,是比较常见的。
    2007-04-24 14:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 板凳
    "室外温度降低不多时,膨胀阀可通过增大开度来维持原制冷剂流量,只有在膨胀阀开度增加到最大,而冷凝压力持续降低时,才可能导致制冷剂流量降低"
    楼上能否具体解释一下,为何室外温度降低,会导致阀开度增大,最终导致流量降低吗?
    2007-04-24 11:23:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多