在这本书中,建筑电气方案设计实例里面经常有这样的说明:“负荷估算:本工程总设备安装容量5475KW;总计算负荷约3450KW....”。不知道“总设备安装容量5475KW”是用什么方法算出来的?如果是单位指标法,还需要再乘个需要系数吗?那不成了需要系数法了?请教大家!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • bigshoes
    bigshoes 沙发
    单位指标法不需要乘以需要系数,个人觉得有点问题啊。
    比如住宅建筑,若单位指标是30W/m2,那对于3000平米的小楼,跟对于100000平米的小区,难道是直接面积乘以指标?大家都知道,在施工图计算时,这两个东西的需要系数差别很大。不可能用小楼的指标来套进小区啊,变压器容量会大很多倍呢!!

    [ 本帖最后由 bigshoes 于 2008-10-11 23:25 编辑 ]
    2008-10-11 23:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • tigerwu198
    tigerwu198 板凳
    单位指标法说得很清楚,就是用做初步设计阶段,估算确定变压器的容量和台数.