仓库喷头现场施工为下喷,是否一定不行?
仓库喷头现场施工为下喷,是否一定不行?
设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm
设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的
发布于
2007-04-19 17:13:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
jjplj
ESFR喷头只能用下喷
2007-04-24 09:08:24
来自 PC
评论
举报
snow_168
ESFR喷头(国内,国外产品)均为下垂喷头,直立喷头目前极少使用。下喷喷头溅水盘的距顶板距离不超过500mm ...
我做仓库前找过很多资料,都是谈到下垂喷头,不可以装直立喷头的。而且我也咨询过几个大审图公司,也是这个说法。消防公司(施工)现场绝对是对的。设计院必须改过来才可以通过认证。