设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm
设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的

全部回答(12 )

  • jjplj
    ESFR喷头只能用下喷
    2007-04-24 09:08:24 来自 PC 评论 举报
  • snow_168

    ESFR喷头(国内,国外产品)均为下垂喷头,直立喷头目前极少使用。下喷喷头溅水盘的距顶板距离不超过500mm ...
    我做仓库前找过很多资料,都是谈到下垂喷头,不可以装直立喷头的。而且我也咨询过几个大审图公司,也是这个说法。消防公司(施工)现场绝对是对的。设计院必须改过来才可以通过认证。