土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对自喷规范10.2.1的一点不明白

对自喷规范10.2.1的一点不明白

发布于:2007-04-19 16:41:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统设计规范-GB50084
10.1.1可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水吃或天然水源供给。
10.2.1系统应设置独立的供水泵,...........
如果市政水量水压都可满足要求,不设水池,系统直接到市政管上,那根本不需要社水泵了。启不违10.2.1了。
所以想请教正规自喷(除局部应用系统)一定要设置水池水泵吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chalewen
    chalewen 沙发
    多谢各位热心解答,看样子我似乎是有些咬文嚼字了。
    2007-04-20 15:03:20

    回复 举报
    赞同0
  • shine_2005
    shine_2005 板凳
    如果市政管网的水压水量能满足喷淋要求,可以不设水泵。但如果不满足,则要设水泵,此时的喷淋水泵应独立设置,不能与其他系统合用。规范应该这样理解。
    2007-04-20 14:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四层喷淋关于控制方面的问题(是否设泵)

做一个四层的办公楼建筑高度13.9米,位于厂区内,厂区内有给谁官网,压力0.4MPa,管径300,是否不用设置喷淋泵?但是搞电的提出来如果没有泵,他的控制就没有办法启动喷淋泵了,具体应该怎么控制呢?顺便请教一下,喷淋系统是否只要压力和流量达到要求就可以不设喷淋泵了啊?不设置泵的情况下控制方式怎么样的呢?谢谢了!!!!

回帖成功

经验值 +10