土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求供暖计算估算指标

求供暖计算估算指标

发布于:2007-04-19 15:55:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我有一个综合楼设计采暖系统,建筑高度55米,层数14,地下室设置板式换热器,立管采用单双管系统
我在选用循环泵时,扬程计算出来只有16米,后来我向做采暖的公司咨询了下有关泵的选择,采暖公司给我说你的泵选选得太小了,至少要40米的扬程,我不得其解,采暖公司给我说他们见过好多设计院的图纸在采暖选泵时都很小,和实际工程相差太远了
那位经验丰富的设计师或施工人员给我一个好的答案,能把你们的经验写在下面最好了
如立管损失,散热器损失,板换损失
谢谢了
急盼

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    室内采暖系统如果做过水力计算就知道,很多工程2米水柱的损耗也用不了。
    2007-04-28 19:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • lrd2334
    lrd2334 板凳

    是这样,循环泵考虑克服系统阻力,补水泵就得考虑建筑高度的问题了,不能搞混了.
    2007-04-28 16:11:28

    回复 举报
    赞同0