电气工程
\
供配电技术
\
功率因素低是为什么呢?
功率因素低是为什么呢?
请教各位师傅,我单位的无功补偿装置是自动投切的,本月的力调电费很高,而功率因素只有0.45左右。
不知道是什么原因引起的?我该怎么处理?谢谢了!
发布于
2007-04-19 14:49:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
hotfire002
1)先检查一下每个电容是不是好的,然后检测一下电容控制电路部分。
2)自动的你也可以给他打成手动的控制。还有就是你的无功补偿器是否还是好的!
2007-04-22 11:24:22
来自 PC
评论
举报
hjjyixiu
谢谢楼上的众师傅提醒,多谢了!
又学到东西了!
2007-04-21 15:09:21
来自 PC
评论
举报