土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率因素低是为什么呢?
请教各位师傅,我单位的无功补偿装置是自动投切的,本月的力调电费很高,而功率因素只有0.45左右。
不知道是什么原因引起的?我该怎么处理?谢谢了!

全部回答(7 )

  • hotfire002
    1)先检查一下每个电容是不是好的,然后检测一下电容控制电路部分。
    2)自动的你也可以给他打成手动的控制。还有就是你的无功补偿器是否还是好的!
    2007-04-22 11:24:22 来自 PC 评论 举报
  • hjjyixiu
    谢谢楼上的众师傅提醒,多谢了!
    又学到东西了!
    2007-04-21 15:09:21 来自 PC 评论 举报
加载更多