土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于供配电系统配电极数。。。

请教关于供配电系统配电极数。。。

发布于:2004-07-08 15:37:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

措施2.3.2 供配电系统应简单可靠,配电极数不宜过多,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级,低压一般不宜多于三级,三级负荷不宜多于四级。


请问这句话怎么理解?谁能举例说明一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cm365
    cm365 沙发
    变压器-》低压柜(一级)-》下级配电箱或者配电柜(二级)-》下级配电箱(三级)... ...
    2004-07-08 22:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • vlsa
    vlsa 板凳
    低压出线柜为一级.呵呵.
    2004-07-08 18:04:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]有关低压配电柜中的电容补偿柜的计算电流是怎样确定的。

在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开头和电流互感器等时,请问应该怎样选择。这里是否需要首先确定其计算电流。谢谢!

回帖成功

经验值 +10