土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [讨论]卫生间等电位联结需要出详图吗?

近日一工程图纸在审时,审图的说卫生间等电位联结需要出详图,我觉得没有必要,图集上已经很清楚了,不知各位如何看?

全部回答(39 )

  • sgp990
    图籍上不明确,与钢筋怎样连??实际如何操作?
    2009-08-07 09:18:07 来自 PC 评论 举报
  • suncailiang27
    图集上确实有卫生间局部等电位做法,但是写的并不明白,局部等电位不是只做了扁钢预留并且做好等电位端子箱那么简单的,卫生间内的地面板筋、圈梁都得和预留件做连接,板筋的网格设计尺寸如何,点焊还是跨接焊,都不是写的很清楚,所以要到工地实际勘察过才有资格下结论,有人提出这个意见并不是没有他的道理。
    2007-07-01 13:44:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10