近日一工程图纸在审时,审图的说卫生间等电位联结需要出详图,我觉得没有必要,图集上已经很清楚了,不知各位如何看?
全部回答(39 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.72 万条内容 · 245 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(39 )
-
sgp990
图籍上不明确,与钢筋怎样连??实际如何操作?
2009-08-07 09:18:07
来自 PC
评论
举报
-
suncailiang27
图集上确实有卫生间局部等电位做法,但是写的并不明白,局部等电位不是只做了扁钢预留并且做好等电位端子箱那么简单的,卫生间内的地面板筋、圈梁都得和预留件做连接,板筋的网格设计尺寸如何,点焊还是跨接焊,都不是写的很清楚,所以要到工地实际勘察过才有资格下结论,有人提出这个意见并不是没有他的道理。