土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教多层建筑消防系统需要设稳压泵吗?
经常做一些1-3层的厂房,办公楼,是临时高压消防系统.天面稳压水箱是一定设置的.但是稳压泵都是一定要设吗?请大虾们帮手?

全部回答(9 )

  • yjjnf2000

    赞同!

    但是建规8.4.3-8“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;” 怎么理解的呢?是不是不太合理呢?
    假如说按最不利点消火栓充实水柱7m计算的话,那栓口所需压力为Hq+Hd=9+2.69=11.69(还未考虑栓口2m的水头损失呢),那样的话高位消防水箱最少离最不利点消火栓12、13米才能满足要求啊;如果按最不利点消火栓充实水柱10、13m计算的话,那水箱高度就要很高了! 实际都没有那么高的水箱,那都要设置直接启动消防水泵的按钮?就是说都要设置泵房了?
    2007-10-14 11:14:14 来自 PC 评论 举报
  • xunzhaozhqp


    同意.不过充实水柱你要校核下,即水箱高度到最不利消火栓的高度>=充实水柱+水头损失
    2007-04-23 13:28:23 来自 PC 评论 举报