土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 刚刚学习PKPM,请教大家几个问题:

刚刚学习PKPM,请教大家几个问题:

发布于:2007-04-19 11:34:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我用SAT-8计算了一栋4层楼的框架结构,数检都OK了,但是在应用 “4 分析结果图形和文本显示”这一项时,出现了几个显示红色的数据,具体如下:
1、在执行“1 各层配筋构件编号简图”这一项时,有两处出现了红色字样,显示的红色数据是:(1)Xm=39.33,Ym=12.24 ;(2)Xs=39.28,Ys=11.21,Rx=1.00,Ry=1.00 !请问这些数字是什么意思呢?显示红色的原因是什么呢?应该怎么修改呢?这个显示红色的地方从一楼到四楼都有显示,只是显示的数字不同!
2、在执行“2 混凝土构件配筋及钢构件验算简图”这一项时,有几根梁显示红色数据如下:G2.4-2.4、0-4-15、9-4-5、VT10-0.6,这几个数据是从上到下排列的,请问这些数字是什么意思呢?显示红色的原因是什么呢?应该怎么修改呢?
3、在执行“2 混凝土构件配筋及钢构件验算简图”这一项时,在一颗柱的左上角有一个数字显示红色,如(0.99)、(1.02)这个数字都用一个括号括了起来,请问这些数字是什么意思呢?显示红色的原因是什么呢?应该怎么修改呢?

感谢了解的朋友给与指点!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • beyonds
    beyonds 沙发
    建议搂住先仔细阅读一下pkpm的说明书,不然做出来的工程会有安全隐患的!
    2007-07-10 10:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • 笑对人生
    笑对人生 板凳
    第一个问题是质心和刚心

    第二个问题G2.4-2.4、0-4-15、9-4-5、VT10-0.6,分别代表箍筋面积,上铁面积,下铁面积,最后一个为剪扭纵筋和剪扭箍筋,红色估计是剪扭超筋
    第三个问题是轴压比,红色应该是超限
    2007-04-20 17:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业厂房用PKPM程序电算时某些参数的选取

论文简介:  对工业厂房框架结构使用PKPM系列程序进行结构计算时部分参数的合理选取进行了探讨。依据规范,指出了一些设计人员在设计工业厂房进行电算时对某些参数选取的不合理性,并根据工程实例提出了合理的建议。  附件名:20074191176946844565.rar 文件大小:122K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10