土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]游泳池电击防护
现在有种新式的游泳池循环水系统,其泵紧靠安装于游泳池外避,与泵相连的循环水系统浸入水中,其电击防护系统如何处理?配电要求如何?哪位遇到过此情况?

全部回答(2 )

  • arthur@dq
    泳池内灯具电压为12V。
    2004-07-08 12:53:08 来自 PC 评论 举报
  • luozi8250

    1、游泳池的局部等电位联结(02D501-2 P17)。

    2、水中照明考虑隔离变压器。

    3、游泳池循环泵回路加漏电保护(灵敏度高一点)

    可以问问厂家,他们原来是怎样处理。

    2004-07-08 10:17:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。