厂房都要上消火栓吗?什么样的上,什么样的不上啊?

全部回答(8 )

  • 波波1983

    不需要设置消火栓
    参考规范
    8.3.4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3 的其它建筑可不设置室内消火栓。
    2009-07-28 15:51:28 来自 PC 评论 举报
  • liuyixin34
    请问:一个甲类厂房面积为500m2,层高4m,室内没有生产生活给水管道,室外消防用水利用室外消防水池(容量包括了室内外消防用水量),且无遇水燃烧或爆炸物品,这样的厂房要不要设室内消火栓?
    2007-04-25 23:41:25 来自 PC 评论 举报