土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 计算柱下条基时地基梁怎么老显红啊?救我啊!

计算柱下条基时地基梁怎么老显红啊?救我啊!

发布于:2007-04-19 08:48:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在计算地基梁的时候老显红,说是梁的翼缘抗剪强度不够。就算我加到足够大,地基梁还是显红。。我是用的按普通弹性地基梁计算的。。两层的框架。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwei321
    liuwei321 沙发
    地梁抗剪强度不够是结构分析中常遇到的,一般来说大都伴有扭矩,在弯剪扭联合作用下,很容易出现抗剪强度不足。采用的措施一般是提高混凝土强度、增加大荷载部位的地梁数、不考虑梁的抗扭刚度、增大截面特别是梁宽、考虑上部结构刚度、对局部大荷载部位的地基处理从而调高局部基床反力系数。
    2010-09-26 15:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • danjunn5555
    danjunn5555 板凳
    顶一下啊 我也遇到楼柱一样顶问题 有高手来解答下不啊 谢谢 啦
    2009-01-19 14:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求PKPM教学版

有谁有PKPM 教学版的上传一个给小弟!我想学学.

回帖成功

经验值 +10