土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 诚请高手赐教~~

诚请高手赐教~~

发布于:2007-04-19 08:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台变压器是2000KVA的,低压负载分别为1250KW\600KW\200KW\170KW,甲方要求有一个受电柜,
我就想着该怎么设计呢,总的受电柜,算算电流也有3200A左右了,即使受电柜里的断路器选用3200A的,那隔离开关(刀开关)选用什么的呢,找了很久也没有这么大的刀开关呀~~~还有负载那么大选用什么样的开关呢??

诚请高手赐教~~

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 3ltq
    3ltq 沙发
    3200A的框架断路器抽出式,不用刀开关。
    国产的,合资的,进口的有很多品牌例如:常熟的CW,ABB,施奈德等
    2007-07-01 16:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 板凳
    干吗还要使用刀开关呢?
    现在的框架断路器都均被了隔离功能,完全可以不使用刀开关。
    2007-07-01 15:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层竖井内电缆选择你选对了吗?

GBJ/T 16-92中 8.4.14 沿高层或大型民用建筑的电缆沟道、隧道、夹层、竖井、室内桥架和吊顶敷设的电缆,其绝缘或护套应具有非延燃性. 因此高层竖井内电缆需选用非延燃性,一般聚氯乙烯护套电缆如VV,YJV等电缆应选用阻燃或耐火型,即ZRVV,ZRYJV,NHVV,NHYIV...

回帖成功

经验值 +10