这次要做一个厂房的采暖,由于要保证厂房的18℃,防止物料结晶,浙江这边,其它均不需要采暖,就这一个单体,业主又不上组合式空调,要求散热器采暖,又没有工艺的凝结水可用,且给的蒸汽压力为0.5MPA,换热代价太大,业主又怕浪费,让我用高压蒸汽采暖,可是高压蒸汽不是大于0.7KG吗,高压有没有个上限值啊,如果算热器可以承受,再高也行?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lihualh
    lihualh 沙发
    防爆房间最好不用高压蒸汽采暖,我选择了用热风采暖,不过蒸汽压力还是要降到0.2MPA,因为在防爆房间蒸汽采暖的温度不能>110℃,!
    2007-04-26 21:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • dy3065631
    dy3065631 板凳
    减压阀到0.3MPA.旁通管上做两个截止阀.工业厂房不考虑美观,用无缝钢管做散热器,耐压高
    2007-04-22 22:20:22