选变压器怎么取需要系数?

发布于:2007-04-18 17:13:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个总图,全是底商住宅,总负荷有3600KW左右,共934户,查表知需要系数为0.2,那么计算负荷只有720KW了,换算到视在功率,除以COSQ,COSQ取0.85后得847KW,那么选1000KVA的变压器负荷率差不多也有85%了。请问这么计算总觉得那么多人如果一起用电,怎么够呢,需要系数为0.2就行吗,有点担忧啊。上面的计算有不对的请高手指出来啦,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • qiong919
    qiong919 沙发
    请问乘1.4是什么意思呢?我都是考虑考虑了功率因素和负荷率的啊。只是在《技术措施》P9看到,有没有其它明确的规定啊请指教。
    2007-04-19 15:08:19

    回复 举报
    赞同0
  • zdd37355
    zdd37355 板凳
    我一般选变压器是847KW*1.4=1185KVA,需要系数选0.2没有问题,应该选1250KVA的变压器。
    2007-04-19 10:37:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外变压器的设置数量

在做一个总图方案,很大一片,有80幢楼,经过计算需要设计4台1000KVA的变压器,我打算做两个室外配电室,每个里设两台1000KVA的变压器,请问这4台变压器是直接10KV进线,即4趟高压进线,还是相互之间是环网接线形式还是之间需要什么连接形式?请高手指点,谢谢!