土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 讨论“酒店照明回路断路器的选择”

讨论“酒店照明回路断路器的选择”

发布于:2004-07-06 14:15:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个大酒店,装修提供的灯太多了,如果安照规范上所说照明回路不能超过16A,这样做回路太多了,有点不太好,我就选择20A和25A的断路器直接控制灯的开关,导线采用4mm,由服务员在服务台操作。这样做可以吗?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hsr
    hsr 沙发

    我觉得,

    新建建筑的都应该按规范执行,改造的有时应该灵活点,要不大家都累,

    不知道对不对。

    2004-07-09 09:30:09

    回复 举报
    赞同0
  • sxywmx
    sxywmx 板凳
    也有楼上那种做法的,不过,那种公共就餐大厅好像没有用面板开关的,装在那里,太多的面板都是问题的。
    2004-07-09 08:25:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]一台电机55kw,应怎样选择断路器?

我单位有一台电机55kw,应怎样选择断路器。

回帖成功