土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器选用请教

浪涌保护器选用请教

发布于:2007-04-18 14:48:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟是做甲方的,搞的也是电气.可就是对浪涌保护的选型有些迷惑:1/ 关于浪涌保护相配套的保护用断路器还是用熔断器,
它们之间有什么区别?
2/ 浪涌保护如果没有选择相应的等级会有什么后果?即用三级保护的地方我用了二级.
望各位老师指教
  • melandfl
    melandfl 沙发
    与流涌保护器一般选用断路器.如果用熔断丝的话,使用的是防雷熔断丝.防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
    2.防雷一般按照三级保护来做.三级防雷是为了将雷电流分级泄放,以求最终达到一个安全的范围.比如电源一级Up:2KV,电源二级Up:1.5KV,电源三级Up:1KV.如果不做完善的三级防护的话应充分考虑设备的耐压水平,进线的敷设方式,线路长短等综合因素.
    2007-04-18 16:38:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雷击、鸟害、污闪,天灾人祸

雷击、鸟害、污闪,天灾人祸,昨日凌晨雷击,下午鸟害,旁边的回路重合闸,造成大家一起振荡波动,敏感的用电设备跳的稀里哗啦的,那叫一个惨,损失那叫一个重,抢修恢复那叫一个忙。雷雨季节才刚刚开始,你还要搞几多回?奋T!

回帖成功