土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机转子匝间短路试验问题,高手请进,谢谢!

发电机转子匝间短路试验问题,高手请进,谢谢!

发布于:2007-04-18 14:18:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位同仁,小弟我最近经历了发电机转子匝间短路试验(发电机200MW,转子额定电压450V,),转子交流阻抗损耗值(功率)比出厂交接是高出5%-8%(此时转子电压200V)。在进一步试验时转子加压加交流电压200V,采用单开口变压器测试感应电压,得出励、中、汽侧数据曲线如下图,现在相关技术人员对此有争议,最后下结论:转子绕组没有匝间短路或者说短路在允许范围之内,可以继续投运。
在此请教各位同仁,有没有谁可以说几句或者提供相关数据提供一下,感激!
我的邮箱地址:yichangwyp_2000@sohu.com

1176877093520.gif

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mouse2003
    mouse2003 沙发
    135MW转子同样的问题?
    2009-09-08 21:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    各位,经过请教,得到了一个结论:这种基本呈现“W”型的感应电势,是在转子绕组上加交流电压时客观存在的一种磁场分布的体现。有兴趣的同仁可以参考一下。在转子匝间短路的时候,利用单开口变压器得到的感应电势的相位在分析判断中很重要。根据工作现场的条件,如果有怀疑出现匝间短路的时候,一般建议用功率投影。
    2007-04-30 09:00:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,谁有外文科技文献

毕业设计要求翻译一篇外文,谁有,帮小弟一把,不胜感激。哦,对了,关于35KV变电站的,最好是主变保护的

回帖成功

经验值 +10