   一类高层不超过100米的泵房,风机房要不要设置自动喷淋,审图公司说要设置.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinhui020222205
    7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

    规范不是很清楚吗?
    2007-04-18 17:12:18

    回复 举报
    赞同0
  • wekee2004
    wekee2004 板凳
    个人觉得可以不设自喷!
    2007-04-18 16:24:18

    回复 举报
    赞同0