土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5(20)A,2级单相电度表的确切含义[讨论]?

5(20)A,2级单相电度表的确切含义[讨论]?

发布于:2004-07-05 17:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

5(20)A,2级单相电度表中,5A为电表的标定电流,20A为额定最大电流,20/5=4(倍)为最大倍数。对于经CT接入的电度表,最大倍数不得小于1.2;对于直接接入式电表,不得小于2.0。但国家关于最大倍数的最大能到多少,无明确规定,目前厂家多做到2~6倍。显然,最大倍数越大越好(表明其承载能力越强,但制造成本也随之上升)。



住宅内选用2级有功计量电表时,这表明其启动电流为0.5%倍的标定电流。对于5(20)A,2级单相电度表而言,启动电流为0.5%*5=25毫安,或者说启动负荷为25毫安*220=5.5W。简言之就是,只要住户内开启了5.5W的电器,电表就启转、计量(供电局真黑呀~~~)。



因此,选择电表时,(一)电表的启动负荷要小于允许的最小负荷;(二)日常用电负荷要在额定电流附近;(三)用户最大负荷不得超过额定最大电流。



是不是这样,大家也讨论一下。





全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • guohu596
    guohu596 沙发
    才4400瓦拉~~~~~~~~靠啊


    电业局都是弄啥类~~~~垄断行业谁也没害到最后还是把老百姓害了

    一个柜机空调都3千多瓦类~~~~~~没发弄啊~~~~~~~严重的跟社会经济脱钩
    2006-07-16 17:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • w.binn
    w.binn 板凳
    4.4KW
    2006-07-16 16:49:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线请教关于酒店用电

一个6000平方米的酒店,现在要申请用电,请问怎么来确定他的用电负荷啊,要申请多少啊,急盼!!谢谢!

回帖成功

经验值 +10