土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 12kv KYN28的复合绝缘空气间隙多少为宜?

12kv KYN28的复合绝缘空气间隙多少为宜?

发布于:2007-04-18 11:35:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
12kv KYN28的空气绝缘间隙达不到DL404要求的125mm要求,采用复合绝缘,经测量,其最小的单复合电气间隙出现在,工作位置时,手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。不知道其他厂家的距离是多少?复合绝缘空气间隙多少为宜?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 白龙行天下
    手车触臂的绝缘筒和活门之间,复合空气间隙在60~75之间。采取热缩管和接头防护盒加强绝缘是可以缩短相间距离的
    2009-03-12 10:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • whb9501
    whb9501 板凳
    单纯以空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,相间和相对地的最小空气间隙应满足下述要求:
    额定电压 kV
    3.6
    7.2
    12
    24
    40.5
    相间和相对地 mm
    75
    100
    125
    180
    300
    带电体至门 mm
    105
    130
    155
    210
    330
    以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:
    对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;
    对24kV设备应不小于45mm;
    对40.5kV设备应不小于60mm。
    以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。
    2009-03-12 09:36:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电厂6KV开关柜的仪表室的深度和高度

也就是一般开关柜的测量继电器室的深度和高度,比如:KYN18、28。合资的如ABB的?另问一下,下载的开关柜放置测量仪表保护装置的深度是不是有变浅的趋势?

回帖成功

经验值 +10