我公司买到外公司一台110KV复合式电流互感器,在耐压(230KV)试验时只升200KV就发现外绝缘不好,并发生爬电拉弧.我公司判定为不合格,在和外公司联系讨论中,外公司说本公司靠近大海有可能受环境影响,而他们的互感器是合格的,这个说法对吗?而且我厂也适应使用说明书所说的环境,这样的产品合格吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    我认为是不合格品,但可以将就使用
    2007-10-26 16:42:26

    回复 举报
    赞同0
  • yuwenhu
    yuwenhu 板凳
    那我们就不知道了,我们自行处理后先在还挺好的,已经使用了。
    2007-10-26 16:12:26

    回复 举报