土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器变比问题

电流互感器变比问题

发布于:2004-07-05 14:07:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手:高压开关柜和低压配电屏内的电流互感器n/5A还是n/1A,是柜子本身决定的呢?还是根据什末原则取得呢?请指教,不胜感激。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • yuhuabin
    yuhuabin 沙发
    其实电流变比的选择和总负载有关(也就是那个n)至于1和5那就有仪表或者说他使用的设备决定了。一般我们常用的都是5A的多。1A的变送器或上说说的。。。。“当电流互感器与二次仪表或继电器在同一台柜上时,其二次负荷可以不计算,一般都能通过。
    如果电流互感器向远方传输信号,就需要校验其二次负荷(在保护回路中就是10%误差曲线)。当二次电流5A的电流互感器校验不能通过时,就需要选用二次电流1A的(或0.5A的)。”
    2008-04-03 09:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • scor_163
    scor_163 板凳
    一般电流互感器的2次绕组都是可调的 使输出电流有1A和5A 2种 可根据2次仪表选择
    2006-10-17 12:35:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[原创]请问两台1600KVA变压器的高压供电系统可否采用环网柜?

有2台40T龙门吊.

回帖成功

经验值 +10