土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高手指教:两幢26层住宅楼共用泵房问题?

高手指教:两幢26层住宅楼共用泵房问题?

发布于:2007-04-18 10:43:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个小区分期做了两幢26层的高层住宅楼,相距100m远。1~26层均为住宅,地下室为车库。这两幢楼消火栓和喷淋(仅车库做喷淋)做法一样,因为做一期的时候没有考虑二期,所以一期的泵房设备因为2期的并入,各项参数有相应的变化。

生活泵:变化最大,得重新计算。

消防泵、喷淋泵:这是我主要的疑惑,消防泵和喷淋泵有什么样的变化?需要考虑些什么因素。我觉得这两幢高层是一样的,只是距离100m可能有些远,消防泵和喷淋泵基本上没什么变化,除了管路的水损。屋顶水箱也不用变。(注:2个车库的喷头没有超过800只,可以共用一个报警阀)

期待大家的指点~~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    这么简单的问题,喷淋没有增加,不要考虑。
    消火栓部分由于增加了100米的管长,按照室内消防水量应该是20l/s的水量,计算一下增加的管道损失,然后把消防水泵复合一下,如果不够,换2台扬程大一点的泵,就ok啦。
    2007-04-19 00:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • lineng3495
    lineng3495 板凳
    版主,能指点一下吗?
    2007-04-19 00:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设在室外的室内消火栓防冻

现有一厂房,北面无外墙,设计院在这一面的柱子上设计了两套室内消火栓。由于是在北方,这样设计必须考虑消火栓的防冻措施。设计院答复可以在进厂房前管路上设置阀门井和排水井,消火栓使用完后在井内将管路中的水放空,排入排水井。这样的作法共需增加一个切断阀,一个防空阀、一个阀门井、一个排水井,是不是有一点太浪费了?请各位评论一下!

回帖成功

经验值 +10