正在加载...
照明箱里采用FATO 的DZ47-63 C10小型短路器共5个,控制5个照明回路,主开关是C63的。
每个回路都有16盏荧光灯,都是2*36w的。
1,2回路用a相,3,4回路用b相,5回路用c相。
照明箱进线采用4*4电缆穿1寸的镀锌管,出线采用bv4的线穿6分镀锌管。
可出现电线,断路器发烫现象,而且过1,2个小时断路器还出现跳闸现象。请问这是什么原因,是断路器选小了吗?可为什么不在短时间内跳闸呢?还是穿管有问题,不然,怎么电线会发烫呢?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(26 )
主题
回复
粉丝
断路器
7.27 万条内容 · 356 人订阅
阅读下一篇
请教:低压断路器厂家提供的时间—电流特性曲线有两条,这两条特性曲线各表示什么意思?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句在就是10A的开关管一个回路应该没问题,一个回路1.2KW都不到.请问LZ回路的布线用的是多大的?
回复 举报
回复 举报