照明箱里采用FATO 的DZ47-63 C10小型短路器共5个,控制5个照明回路,主开关是C63的。
每个回路都有16盏荧光灯,都是2*36w的。
1,2回路用a相,3,4回路用b相,5回路用c相。
照明箱进线采用4*4电缆穿1寸的镀锌管,出线采用bv4的线穿6分镀锌管。
可出现电线,断路器发烫现象,而且过1,2个小时断路器还出现跳闸现象。请问这是什么原因,是断路器选小了吗?可为什么不在短时间内跳闸呢?还是穿管有问题,不然,怎么电线会发烫呢?