断路器是否小了?

发布于:2004-07-04 20:01:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]

照明箱里采用FATO 的DZ47-63 C10小型短路器共5个,控制5个照明回路,主开关是C63的。


每个回路都有16盏荧光灯,都是2*36w的。


1,2回路用a相,3,4回路用b相,5回路用c相。


照明箱进线采用4*4电缆穿1寸的镀锌管,出线采用bv4的线穿6分镀锌管。


可出现电线,断路器发烫现象,而且过1,2个小时断路器还出现跳闸现象。请问这是什么原因,是断路器选小了吗?可为什么不在短时间内跳闸呢?还是穿管有问题,不然,怎么电线会发烫呢?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanglei2007
    zhanglei2007 沙发
    请问LZ用的总开关带漏电保护装置了的没?因为本人以前因为车间用了带漏电保护的断路器也出现你说的情况.
    在就是10A的开关管一个回路应该没问题,一个回路1.2KW都不到.请问LZ回路的布线用的是多大的?
    2007-02-27 20:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • pp13571524569
    pp13571524569 板凳
    根据负载情况10A断路器应该没有问题,应先测量负载电流看负载是否有问题。因为你的一个回路不到2KW不会超过断路器的额定电流
    2007-02-27 18:13:27

    回复 举报