土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯需用系数0.12~0.18太小了点不?

电梯需用系数0.12~0.18太小了点不?

发布于:2007-04-17 22:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如有五台电梯,该选多大的需用系数?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    算电梯的供电电缆不能取这么小,我看还是要按实际负荷来选,因为电梯是频繁启动的,如果取了需要系数,那在高峰期电缆就过载,而且还要有不断的启动电流的冲击,所以电缆不能选小,我看最好还要大点,因为电梯是在不断的启动.
    在选变压器时可适当选小.在0.2-0.5左右吧,且电梯数量少就要取大,数量多可选小点.
    2008-04-27 08:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • hanqiangding@co163
    算变压器可以取低点,算单回路取高点。
    而且还要考虑写字楼的级别。
    2008-04-26 13:48:26

    回复 举报
    赞同0