土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯需用系数0.12~0.18太小了点不?

电梯需用系数0.12~0.18太小了点不?

发布于:2007-04-17 22:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
例如有五台电梯,该选多大的需用系数?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    算电梯的供电电缆不能取这么小,我看还是要按实际负荷来选,因为电梯是频繁启动的,如果取了需要系数,那在高峰期电缆就过载,而且还要有不断的启动电流的冲击,所以电缆不能选小,我看最好还要大点,因为电梯是在不断的启动.
    在选变压器时可适当选小.在0.2-0.5左右吧,且电梯数量少就要取大,数量多可选小点.
    2008-04-27 08:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • hanqiangding@co163
    算变压器可以取低点,算单回路取高点。
    而且还要考虑写字楼的级别。
    2008-04-26 13:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问,北京有生产国标电缆桥架的厂家吗?

请问谁知道北京有生产国标的电缆桥架的厂家电话或联系方式或地址的,麻烦告诉我一下,万分感谢!急用

回帖成功

经验值 +10