(楼顶)照明线路明配可否用PVC管做保护套管?

发布于:2007-04-17 17:54:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题所述,我没见到规范里有这方面的规定,此情况我一般用镀锌钢管,请高手指点.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aries9705
    aries9705 沙发
    11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物
    的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

    请问楼上的高手,闷顶是什么位置,就是楼顶的意思吗,我说的楼顶不是顶板而是楼的最顶层天台
    2007-04-18 09:15:18

    回复 举报
    赞同0
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    吊顶可以用PVC管做保护套管.闷顶不可以用PVC管做保护套管.在GB50016-2006的民用建筑防火规范上有更详系的说明.
    2007-04-17 22:17:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。