土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV母线单相接地,仍然可以运行1~2小时么?

10kV母线单相接地,仍然可以运行1~2小时么?

发布于:2007-04-17 17:32:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。
所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况

是这样么?

如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • cuizm123456
    cuizm123456 沙发
    高压一点接地可以短时间运行查找原因,如两点接地必须停车断电。
    2007-11-04 22:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    主要看你们10kV中性点采用的是什么接地方式!我国10kV系统一般采用非直接接地系统(包括不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地等方式)。
    当系统为完全不接地系统或经消弧线圈接地时,系统单相接地(包括母线单相接地)时,再没有引起事故扩大(即引起相间短路)的情况下,是允许运行2个小时的。
    但系统为电阻接地时,特别是经小电阻接地时,系统单相接地电流较大,且运用该接地方式的系统一般为电缆供电系统,单相接地一般为永久性接地故障,一般要求保护动作后跳开开关。
    2007-11-04 09:47:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

原有LW2转换开关可否增加触点盒?

有一个工程原采用了LW2-1,1,1,1,1/F7的转换开关,现本次设计需要增加其触点数,可否采用不更换原有转换开关,而只在原有触头盒的末端增加新的触点盒,变成LW2-1,1,1,1,1,1/F7的转换开关?

回帖成功

经验值 +10