疏散指示和应急灯有必要分两个回路吗
疏散指示和应急灯有必要分两个回路吗
我做了个办公楼的电气,疏散指示和应急灯是在一个回路里的,但师傅审图时说疏散指示和应急照明要分成两个回路,办公楼面积不大,我觉得没必要分两个回路,规范上有规定吗?
发布于
2004-07-03 10:50:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(40 )
dianqishi801106
疏散灯要求常亮,应急灯一般有控制要求,在办公楼不大的情况下,由于没有火灾自动报警系统,因此可以合成一路,发生火灾时,全部依靠蓄电池供电
而当有火灾报警系统时,应严格分开!
2009-04-17 09:36:17
来自 PC
评论
举报
js.wjm_02
我一般也是一个回路的,除了大型车间内我会分来来画
2009-08-26 18:17:26