土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:带蓄电池的应急照明灯,在需要开关控制时怎样接线?必须在回路空开后接接触器吗?

请教:带蓄电池的应急照明灯,在需要开关控制时怎样接线?必须在回路空开后接接触器吗?

发布于:2004-07-02 10:21:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

近日一直关注应急照明控制的帖子,但是我一直有个疑问:带蓄电池的应急照明灯在需要开关控制时怎样配线?我画图时就和正常照明时画的是一样的,因为是个别灯带蓄电池,所以带蓄电池灯和普通照明灯在一个回路,但是具体现场怎么接线我一直不清楚,而且我也很困惑。


另技术措施中10.8.5.2说“当采用带有蓄电池的应急照明灯时,在上述例外情况下(请到措施中看)应采用三线式配线。。。。。。”请教三线式配线是什么意思?


请各位不吝赐教!!!先谢过了!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • lyy998
    lyy998 沙发
    带蓄电池的应急照明灯的控制很简单:现在这种灯平时按正常照明对待,有一根充电线接在照明控制开关的上端.就这样,平时按正常照明一样控制,当市电停电时,应急照明灯会自动点亮.平时维护,每隔一段时间将照明配电箱的出线断路器断开,应急照明灯点亮,电池放电进行活化.电池放电放完,合上断路器即可.
    2009-08-19 10:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    以上几位提出不用接触器也可以满足火灾时自动点亮应急灯的理由,即火灾时切断了非消防电源,应急灯自然点亮,我以为不无道理,但是这只能适用于比较小的简单工程,不适用于大中型工程,理由是:1.大中型工程的消防用电与非消防用电均自成系统,火灾时非消防电源停电,但消防电源却不能停电,应急灯属于消防电源供电。
    2.火灾时通过通过蓄电池供电,其供电时间有一定限制,既然此时消防电源有电,为什么不利用呢?当然消防电源也不能保证百分之百,万一出问题只能利用蓄电池。
    3.接触器的作用就是在火灾报警系统的控制下,火灾时强行点亮应急灯,如果不设接触器,很难实现这一功能。
    2009-08-19 09:51:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]下面几个问题我一直不是很明白,请大家指点指点

1、在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?2、双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。3、住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?

回帖成功

经验值 +10