土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]下面几个问题我一直不是很明白,请大家指点指点

[讨论]下面几个问题我一直不是很明白,请大家指点指点

发布于:2004-07-02 09:13:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1、在预埋电线管(PVC线管)时,由于种种原因,不可能100℅定位准确。若出现电线管露出墙体外,你在“公开场合”与“私地下”要施工队如何处理的?最终结果又如何?


2、双电源供电回路(市电与发电)主回路(断路器+接触器)什么情况下可分别采用(3P+3P)?(3P+4P)?(4P+3P)?(4P+4P)?的结构型式。


3、住宅楼地下一层的出口指示灯和疏散指示灯,什么条件下必须采用常亮型?什么条件下可以选择采用非常亮型?


4、高层(如:地下2层地上19层,南北2个塔楼,总建筑面积约9万平方米,总高约78米,双10KV高压进线供电并设800Kw备用柴油发电机组)甲级写字楼,是否一定要设计一条备用母线槽(供层间正常照明),以防正常母线槽供电故障时备投?依据是什么(规范标准条目)?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨过天晴
    雨过天晴 沙发

    双电源切换开关要采用4P。

    楼层正常照明为什么一定要备用母线槽?楼主所指的备用母线槽是指供至楼层配电箱的母线?还是变电所的备用母线段?

    2004-07-03 10:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • 秋石
    秋石 板凳
    以下是引用zhoushu8在2004-7-2 9:32:00的发言:

    1。不是你的职责范围,你可以提出来,没必要私下商量


    2。断路器+接触器,??不可以,只能是4P的双电源切换开关,否则可以说你违反强条。只能用4P。


    3。一般就常亮,有天然采光,就可以不常亮。


    4。是三级负荷吗?是的话就没必要设计一条备用母线槽,若是其他负荷,当然就要。依据多的是,到处是。你查1。2级负荷是怎么供电的依据就是了。


    双电源切换开关符合国家标准,根据接地型式选择双电源切换开关的极数,4P不可随便用。可看王老在今年的《建筑电气》第二期上的文章。

    2004-07-03 07:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[讨论]纯技术角度讨论单相变三相的可行性?

有次在一台设备说明书中看到有单相220VAC变成三相380VAC的部件,但我以前从来没有见过,也没有找到相关资料,不知大家能够讨论一下其技术可行性!以前听过有人说用电容移相,今天看了逆变器的介绍,我想可不可以先将220Vac整流为直流,然后用6个可控硅桥式网络逆变,类似于变频器的原理,不知是否可行,请指教!

回帖成功

经验值 +10